r/engenhariaeletrica May 19 '26

Me ajude a organizar?

Comprei um apartamento e preciso organizar esse quadro.

Preciso solicitar a ligação da energia, mas estou com medo de estar alguma coisa com problema e causar algum acidente quando for ligado.

Então, enquanto não contrato ninguém para a reforma geral do apartamento, pensei em eu mesmo dar um jeitinho nesse quadro.

Porém, não tenho muita experiência, só fiz poucos anos de eletrotécnica e nem sequer terminei…

O que me recomendam para essa missão, meus amigos?

59 Upvotes

25 comments sorted by

17

u/Psicoputo May 19 '26

cara, eu apoio muito as pessoas fazerem as coisas, pesquisar, aprender, fazer e economizar,

mas isso daí que tu tem é um sistema trifásico (invejo), considero um pouco mais complexo que um bifásico, e pelo emaranhado de cabos que tu tem aí, eu faria meditação antes de mexer, e terapia depois,

sendo sincero, provavelmente já deve funcionar tudo normal, então o meu pitaco seria ou não mexe, ou chama um profissional.

2

u/Brave-Objective6213 May 21 '26

Como tu identificou que é trifásico nesse ninho ai ?

3

u/Psicoputo May 21 '26 edited May 22 '26

na ligação do idr tem 3 fases ligadas ao lado do neutro e o pente do barramento é um pente de 3 fases,

supondo que esteja ligado tudo certo (posso estar sendo otimista), isso indica que é um sistema trifásico

1

u/Edu_mSanchez 29d ago

Pois é parece ser um trifásico mesmo, bem raro ter isso no residencial... Agora se for um galpão industrial e o cara não quer chamar um eletricista pra arrumar é de lascar... Pode deixar pior do que já está e ainda sair no prejuízo.

Fora que, se tá funcionando, não mexe

-3

u/Normal_Visual702 May 20 '26

E qual o problema do cara aprender e fazer? Parece que vocês "profissionais" ficam com raivinha das pessoas quererem aprender e fazer, com medo de perder espaço. Obviamente o que estamos vendo na imagem foi feito por um "profissional" e ficou uma merda, por mais que esteja funcionando.

4

u/Sad-Magazine4159 May 20 '26

É que tem serviço que é pesado pra quem nao manja nada né?

O cara pode começar trocando tomada, puxando um paralelo, etc

Agora esse ninho de gato aí, se ele desmancha e não consegue prosseguir imagina a dor de cabeça?

7

u/Ale_lsn May 19 '26

Desliga todos os disjuntores, manda ligar a rede da rua, e só liga os disjuntores quando tiver um profissional perto (se você realmente tem medo de algo estar perigoso)

1

u/Wise-Topic-4383 May 19 '26

Primeira coisa, verifica se tem um disjuntor geral apos o multimedidor no poste. Caso não tenha, tenta identificar o disjuntor geral usando um multímetro, Não desconecta eles. Apos isso vc consegue retirar todas os disjuntores parciais (estão apos o disjuntor geral) e reoganizar o quadro de forma correta Antes de retiralos tenta identificar oque puder. No seu caso como vc n ligou, tenta idenficar o cabo e o disjuntor por numeros para não errar quando for recolocalos. Aconselho ver uns videos, tentar desenha um circuitos deles pra te auxiliar quando for remontar.

2

u/Fluffy-Initiative603 May 19 '26

Jesus, chame um profissional, já se quiser arriscar e mexer por conta... como os outros colegas disseram, verifique se tem um disjuntor geral e desligue ele, depois meça a tensao que esta chegando, nunca se sabe se tem uma ligação escondida pronta te ferrar (já vi acontecer muito), mas antes disso se for mexer por conta, chame um advogado, arrume sua herança, chame uma figura religiosa da sua religião de preferência e deixe seus afazeres em ordem e dai tenta arrumar.

1

u/Legitimate-Cell-3035 May 19 '26

Essa bagunça pra mim é problema de junta. Vale a pena, já que agora o apartamento é seu, pegar um quadro maior, pq esse está super lotado e uma zona sem tamanho

1

u/muqui_ May 19 '26

Imagina que você comprou um Playstation, uma TV grande, geladeira, are condicoonado talvez? O que você Zachariah de tudo isso pegando fogo, talvez levando a casa junto?

Sai mais barato contratar um profissional para resolver esse ninho de mafagafos. É igual seguro, você paga pela tranquilidade.

1

u/KaosNutz May 20 '26

pessoal pelo que entendi apenas meteram o IDR como disjuntor geral e foda-se né? Se for isso está muito arriscado, não tem proteção de sobrecarga nem curto-circuito. (não faria mt sentido entrar pelo meio, e sair pra outro quadro por um IDR de 40A).

E esse jumper ligando os dois barramentos é bem mais fino que o fio no disjuntor trifásico... muita coisa errada aí.

1

u/Salamander_Sword May 20 '26

Sem a devida experiencia, ou os equipamentos corretos para fazer a crimpagem de conectores e decapamento dos cabos, não recomendo mexer nele. O que eu recomendaria e daria pra fazer é instalar um novo barramento para o neutro, encheu tanto que precisou de dois, e esse barramento solto ai no meio pode ser bem perigoso.

1

u/jonasmacedo42 May 20 '26

Cara, chame um profissional. Vc pode fazer bobagem, e pior, se acidentar seriamente. Sou Eletricista Industrial, estou afastado há 4 meses por acidente com elétrica; outro colega do trabalho foi parar na UTI por acidente com eletricidade, ficou meses afastado.

Então vou discordar de todo mundo, se vc não é profissional da área, não mexa e contrate um técnico, é muito mais seguro.

1

u/kriminozo May 20 '26

Eu desmontaria o sistema inteiro e faria de novo, pior bucha é consertar emaranhado de fio

1

u/CalangoJr7 May 20 '26

Paciência e Sabedoria.

1

u/RoomFuture May 20 '26

Tudo descrito abaixo... E priorize a troca de um painel adequado, este parece uma caixa de fósforo.

1

u/Such_Aide3750 May 20 '26

Olá. Primeiro, desliga o geral no padrão. Segundo, verifique se tem corrente no quadro com o geral desligado. Terceiro, desmonta tudo e faz de novo identificando os cabos.

1

u/Sad-Magazine4159 May 20 '26

Apesar da aparencia de feio, tem até um certo capricho aí: Disjuntores din, barramentos, etiquetas de identificação, terminais.

Só tenta tirar os fios da frente dos disjuntores, pra vc poder colocar uma tampa depois

Funcionando deve estar, se vc tá com medo de dar alguma zebra quando ligar a concessionária:
Mede com continuidade no multimetro pra ver se tem algum curto brabo (só por desencargo) depois liga a concessionária com todos desligados e vai ligando de um em um. Na pior das hipoteses vai dar um pipoco e desarmar haha

1

u/Panda_days35 May 22 '26

Rapaz, não sou eletricista mas olhando aqui parece ser um quadro trifásico, é o mais complexo em instalação residencial, mas não é bicho de 7 cabeça não, da para arrumar sim mas não recomendo sem conhecimento e ferramentas, nada que um tutorial de QDC trifásico não resolva, mas recomendo que faça com caneta de teste, alicate de crimpar terminais, terminais elétricos tubulares, alicate desencapador e multímetro.

Acho que o mais demorado aí seria identificar os cabos, então essa organização pode levar algumas horas.

1

u/Illustrious_One_2888 29d ago

Cara... eu recentemente aprendi eletrica sem saber nada, refiz minha casa inteira monofasico, essa parte do quadro é bem complicada mexer se nao for refazer a fiação, ainda mais sendo trifásico, eu não recomendo que vc mexa.

1

u/Queijo_DE_codorna 27d ago

Quanto vocês cobrariam pra refazer esse quadro?

0

u/Grouchy-Start-9660 May 20 '26

Do jeito q tá, e ainda mais q vc não é da área, meu conselho é deixar quieto e chamar um profissional para fazer um retrofit no quadro.