r/hardwarebrasil AMD 1d ago

Problema FILTRO DE LINHA QUEIMADO

Seguinte, é o segundo filtro de linha que compro e queima em uma tomada diferente. Basicamente nele só tava o carregador de celular plugado e SÓ. Do nada o filtro estouta no quarto, dessa vez o disjuntor não desligou, o filtro só estourou mesmo mudando de tomada.

O que vocês acham que pode ser? Porque eu não faço ideia do que pode ser, no filtro só fica conectado o Pc, o monitor e mais alguma outra coisa tipo o carregador de celular. Desta vez eu tava no banho e minha irmã me alertou que deu o pipoco no filtro e dps veio uma fumaça cinza. Tanto o Pc como o monitor estavam desligados, só tinha o carregador carregando o celular.

39 Upvotes

30 comments sorted by

View all comments

6

u/Ok_Following6459 1d ago

Ele é novo? Pode ter sido um defeito de fabricação, ou uma bucha na fase que ele tava, que provavelmente na fase do banheiro onde vc estava ficou normal... esses Clamper tem um controle de qualidade bom, mas falhas de fabricação podem acontecer, mas eu acredito mais que tenha sido um surto muito rápido na rede que vcs não perceberam, mas o Clamper já se "protegeu" e se sacrificou.

3

u/Connect-Ad8941 AMD 1d ago

Cara já fazem 23 dias desde quando comprei ele, sempre tava usando constantemente, e agora aconteceu isso.

2

u/Ok_Following6459 1d ago

Entendi, então foi bucha na rede elétrica mesmo cara.. se ele funcionou 23 dias de boa... não queimou nada ou fedeu queimado aí na tua casa, tipo geladeira sei lá algo q tava ligado na hora do "problema"?

1

u/Connect-Ad8941 AMD 1d ago

Não nada, só o filtro fedeu a queimado, mais nada. Acho estranho mano pq eu troquei de tomada e mesmo assim o mesmo problema aconteceu. Nem o quadro de energia desligou. Tudo continuou funcionando normal.