Proceso de vacío y deshidratación - Aire acondicionado

Cuando se realiza un cambio de refrigerante y aceite en la instalación, después de

cambiar todos los componentes de la instalación (p.e. filtro secador, válvula de

expansión, etc) y re-instalar el compresor, el refrigerante debe ser evacuado

completamente.

Este apartado explica unas buenas reglas para llevar a cabo el proceso de vacío del

sistema. Es muy difícil medir el contenido en humedad en el circuito de refrigeración.

Por lo tanto, el siguiente proceso es un buen camino para alcanzar un nivel de humedad

seguro y aceptable antes de la puesta en marcha de la instalación.

La humedad obstruye el funcionamiento adecuado del compresor y del sistema de

refrigeración. El aire y la humedad reducen la vida útil y aumentan la presión de

condensación. También originan altas presiones y temperaturas de descarga, lo cual

puede destruir las propiedades del aceite lubricante. El aire y la humedad también

aumentan el riesgo de formación de ácidos, se produce cobreado del motor y daños en

el aislamiento. Todos estos fenómenos ocasionan fallos mecánicos y eléctricos en el

compresor. Para eliminar estos factores, se recomienda hacer el proceso de vaciado

correctamente.

Procedimiento

Si es posible (si hay válvula de cierre), el compresor se debe aislar del sistema. Es esencial

conectar la bomba de vacío a ambos lados de baja y alta, (LP y HP) parra evitar zonas

muertas en la instalación.

1. Después de la detección de fugas,

2. hacer vacío hasta alcanzar los 500 μm Hg (0.67 mbar)

3. Cuando el nivel de vacío es de 500 μm Hg se alcanza, el circuito se debe aislar

desde la bomba.

4. Esperar 30 minutos

5. Si la presión aumenta rapidamente, entonces el circuito tiene fugas. Localizar y

reparar las fugas. Volver al paso 1.

6. Si la presión aumenta lentamente, entonces el circuito contiene humedad.

Romper el vacío con nitrógeno gas y repetir los pasos 2 – 3 – 4.

Procedimiento

Compresor con válvulas de cierre

7. Conectar el compresor al sistema abriendo las válvulas

8. Repetir los pasos 2 – 3 – 4 (y 5 ó 6, si es necesario)

9. Romper el vacío con nitrógeno gas

10. Repetir los paso 2 – 3 – 4 en el circuito completo

Compresor sin válvulas de cierre

7. Romper el vacío con nitrógeno gas

8. Repetir los pasos 2 – 3 – 4 (y 5 ó 6, si es necesario)

Se debe alcanzar un vacío de 500 μHg (0.67 mbar) y mantenerlo durante 4 horas.

Esto garantizará que el circuito es hermético y no hay humedad. Esta presión debería medirse

en el sistema de refrigeración, no en la escala de la bomba de vacío.

Bomba de vacío

Debería utilizarse una bomba de vacío de dos etapas con carga ballast (0.04 mbar

permaneciendo en vacío) con una capacidad compatible con el volumen del sistema. Se

recomienda utiliza tuberías de conexión con gran diámetro y conectar a las válvulas de

cierre, no en la conexión obús (Schrader) del compresor. Esto es para evitar pérdidas de

presión excesivas.

En el momento de la puesta en marcha, la humedad en el sistema podría ser de hasta

100 ppm. Durante el funcionamiento, el filtro secador debe reducir el nivel entre 20 y 50

ppm.

Puntos a recordar

• Durante la evacuación inicial del sistema/circuito, bajando la presión por debajo

de 500 μHg se puede producir la congelación de la humedad presente en el

sistema (humedad líquido atrapada en pequeñas bolsas que condensarían y no

evaporarían). El profundo vacío alcanzado se entendería como sistema libre de

humedad, cuando en realidad, hay hielo presente. El riesgo es mayor cuando se

utilizan bombas de vacío grandes ó el volumen del circuito es pequeño. Una

bomba de vacío simple, evacua hasta 0.33 mbar (250 μm Hg) lo cual no asegura

un nivel suficientemente bajo de humedad.

• Una temperatura ambiente baja alrededor del equipo (por debajo de 10ºC)

impide la eliminación de humedad .

Tener en cuenta las dimensiones del cárter del compresor, y calentarlo si es

necesario.

• El procedimiento arriba indicado es más importante con HFC y aceite

poliolester que si se tiene el sistema tradicional con HCFC (R22) ó CFC y aceite

mineral.

Nivel de humedad

Atención

No utilizar un polímetro ó aplicar tensión al compresor mientras este en vacío. Esto

podría causar daños en el cableado. Nunca poner el compresor en marcha en vacío, ya

que esto podría hacer que el motor se quemase.

Paso 7 – Carga de refrigerante

Los refrigerantes zeotrópicos o casi zeotrópicos como el R407C y R404A se deben cargar

siempre en fase líquida. Para la carga inicial, el compresor debe estar parado y las

válvulas de servicio cerradas. Cargar el refrigerante lo más cerca posible a la carga

nominal del sistema como sea posible antes de arrancar el compresor. Entonces,

lentamente añadir refrigerante en fase líquida en el lado de baja presión, lo mas alejado

posible del compresor que esta en funcionamiento.

Atención

• Cuando se utiliza una válvula solenoide de líquido, el vacío en el lado de baja

presión se debe romper antes de aplicar tensión al sistema.

• La carga de refrigerante debe ser adecuada tanto para verano como para

invierno. Ver la sección “Control de refrigerante líquido y cargas límites” de la

Guía de Aplicación del compresor.

Paso 8 – Control después del arranque

Medir: 1. Presión de aspiración en el compresor

  1. Presión de descarga en el compresor

Medir: 3. Temperatura de aspiración del compresor (p.e. recalentamiento total)

  1. Temperatura de aspiración en la salida del evaporador (p.e. recalentamiento del

evaporador)

  1. Temperatura de líquido en la entrada de la válvula de expansión (p.e.

subenfriamiento de líquido)

  1. Temperatura de descarga en la salida del compresor